不清楚气调库维护中进行气密性实验的要求怎么

作者:唐山冷库公司       时间2017-08-10 09:50
       气调库在使用一段时间后,要对库体进行气密性试验,以确保其安全运行。按照国标GB50274-2010 《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》、 有关气调库在库体安装后,应进行库体气密性试验,试验应符 合下列要求:起动鼓风机,当库内压力达到100Pa (10mmH2 0)后?;?, 并开始计时,当试验到10mm时库内压力应大于50Pa (5mmH20)'即半压降时间为10mmo土建式冷库 的密封试验也应按此标准执行。
 气调库在库体进行密封性试验时,应注意以下问题。
(1)试验前将库门打开,库内外空气应充分交换,时间不应小于24h。
(2)要测试的库房及相邻的库房在测试前及试验中,应尽量保持温度的 恒定。为避免外界气温的变化对库内温度的影响,应选择外界气温变化最小的时刻,即选在清晨进行测试。
上一篇:不清楚冷库使用过程中要注意的问题怎么办?